ГАРТИС - Отопительное оборудование на отработанном масле
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 78

Тема: Неисправность горелки Smart Burner

  1. #16
    Новичок форума
    Регистрация
    06.12.2013
    Сообщений
    40
    Вес репутации
    56
    извините за разброс в кучу пока не получается

  2. #17
    Администратор Аватар для Burn
    Регистрация
    22.04.2012
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    124
    Вес репутации
    10
    Фотографии поправил

  3. #18
    Новичок форума
    Регистрация
    06.12.2013
    Сообщений
    40
    Вес репутации
    56
    был плохой контакт на плате индикации теперь видно что моргает лампа "ошибка" 5 и 6 раз

  4. #19
    Заслуженный участник форума Аватар для Мастер
    Регистрация
    05.05.2012
    Адрес
    Где-то рядом
    Сообщений
    622
    Вес репутации
    291
    А прозвонить цепи как-то можно?

  5. #20
    Новичок форума
    Регистрация
    06.12.2013
    Сообщений
    40
    Вес репутации
    56
    концевик поплавка от перелива ,термодатчика,фото резистор ,геркон уровня топлива,все срабатывает может сопротивление фото резистора ?там есть подстроечный .После того как поплавок всплыл насос останавливается и начинает мигать ошибка

  6. #21
    Заслуженный участник форума Аватар для Мастер
    Регистрация
    05.05.2012
    Адрес
    Где-то рядом
    Сообщений
    622
    Вес репутации
    291
    Система из двух поплавков, один геркон - управляет насосом, второй поплавок через тягу на микрик - перелив. Какой из них срабатывает? После наполнения бачка насос просто отключается, и процесс этот вкл/выкл. происходит только во время работы горелки.

    Про фотодатчик - не понял вопроса!

    Клапан воздушный щелкает? Если сразу после щелчка вынуть фотодатчик и посветить на него?

    Не Ваш случай? http://www.burnerclub.ru/showthread....ull=1#post3231

  7. #22
    Новичок форума
    Регистрация
    06.12.2013
    Сообщений
    40
    Вес репутации
    56
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	740097.jpg 
Просмотров:	18 
Размер:	4.9 Кб 
ID:	468поставил диод видно что он дает генерацию процессор работает не запускается начало

  8. #23
    Новичок форума
    Регистрация
    06.12.2013
    Сообщений
    40
    Вес репутации
    56

  9. #24
    Новичок форума
    Регистрация
    06.12.2013
    Сообщений
    40
    Вес репутации
    56
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	740100.jpg 
Просмотров:	6 
Размер:	15.0 Кб 
ID:	469 плату поменял тоже самое где то должна быть перемычка для запуска в режиме автоматНажмите на изображение для увеличения. 

Название:	740093.jpg 
Просмотров:	17 
Размер:	6.1 Кб 
ID:	470

  10. #25
    Новичок форума
    Регистрация
    06.12.2013
    Сообщений
    40
    Вес репутации
    56
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20131227_213405.jpg 
Просмотров:	1 
Размер:	76.8 Кб 
ID:	471 здесь какой то разьём должен был стоять

  11. #26
    Новичок форума
    Регистрация
    06.12.2013
    Сообщений
    40
    Вес репутации
    56
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	плата 2 IMG_20131.jpg 
Просмотров:	5 
Размер:	84.5 Кб 
ID:	472 тут стоит перемычка но я сомневаюсь что это нужная

  12. #27
    Заслуженный участник форума Аватар для Мастер
    Регистрация
    05.05.2012
    Адрес
    Где-то рядом
    Сообщений
    622
    Вес репутации
    291
    http://www.burnerclub.ru/showthread....t=smart+burner

    На второй странице есть фото платы. Странно что на вашей плате нет такого разъема.

  13. #28
    Новичок форума
    Регистрация
    06.12.2013
    Сообщений
    40
    Вес репутации
    56
    так вот для чего он нужен этот разъём !

  14. #29
    Участник форума
    Регистрация
    16.08.2012
    Сообщений
    62
    Вес репутации
    28
    Где-то читал что раньше было два геркона а теперь один. А платы такие же. Надо найти куда шел второй и впаять перемычку.

  15. #30
    Заслуженный участник форума
    Регистрация
    02.05.2012
    Сообщений
    475
    Вес репутации
    187
    На данной горелке - один поплавок или два? Или поплавок + микрик? Надо убедится что переливной - точно в замкнутом положении.

Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Новости Smart Burner 2013
    от Николай в разделе НОВОСТИ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 18.10.2016, 10:21
  2. Горелка Smart Burner - как снять тэн
    от Незарегистрированный в разделе ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 18:19
  3. Новости Smart Burner 2013
    от Николай в разделе Горелки
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.01.2013, 12:09
  4. Горелка Smart Burner уходит в аварию (Неисправность устранили)
    от Андрей Самара в разделе ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 17.12.2012, 22:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  

Яндекс.Метрика