ГАРТИС - Отопительное оборудование на отработанном масле
Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Не зажигается горелка AR-CO BR40

  1. #1
    Участник форума
    Регистрация
    01.11.2013
    Сообщений
    3
    Вес репутации
    0

    Не зажигается горелка AR-CO BR40

    Добрый день всем!

    Ситуация в следующем. Горелка не хочет зажигаться, сразу же уходит в аварию. Электроды зажигаются, давление есть, клапан исправен, компрессор вроде крутит. Только вот что странно, из компрессора не подается топливо на горелку, было проверенно, следующим образом: Из компрессора выходит трубка, которая идет на форсунку, мы ее открутили, и попробовали запустить, но из нее ни чего не полилось... Может у кого было такое? Помогите чем сможете.

    Заранее благодарен.

  2. #2
    Заслуженный участник форума Аватар для Мастер
    Регистрация
    05.05.2012
    Адрес
    Где-то рядом
    Сообщений
    622
    Вес репутации
    291
    Горелка новая?

  3. #3
    Участник форума
    Регистрация
    01.11.2013
    Сообщений
    3
    Вес репутации
    0
    Ну как новая, месяца 4... уже и представители с завода приезжали, пожимают плечами, а забирать не хотят...
    она уже работала, а компрессор вообще новый только сутки отработал!

  4. #4
    Заслуженный участник форума Аватар для Мастер
    Регистрация
    05.05.2012
    Адрес
    Где-то рядом
    Сообщений
    622
    Вес репутации
    291
    Как реализованна подача топлива от емкости?

    А... Масло идет вроде, да? Но компрессор эмульсию не выдает. Вообще процедура запуска такая: кратковременными пусками 3-6 секунд прогнать топливо через компрессор, пока из трубки не пойдет топливо с воздухом.

    Из компрессора вообще ничего не выходит? А в него входит топливо?

    Представители с завода?! В Техноклимате покупали?

  5. #5
    Заслуженный участник форума Аватар для Мастер
    Регистрация
    05.05.2012
    Адрес
    Где-то рядом
    Сообщений
    622
    Вес репутации
    291
    По лигике вещей в компрессор масло пойдет после того как откроется клапан, а он откроется после того как появится искра на электродах через 5-10 сек, спм блок подогрева должен быть гарантированно заполнен маслом. Надо это проверить. Фильтры чисты на блоке? Давление на насосе какое?

  6. #6
    Участник форума
    Регистрация
    01.11.2013
    Сообщений
    3
    Вес репутации
    0
    Давление 0,4 как требует завод. Топливо в компрессоре есть, после клапана откручиваешь трубку в. Момент открытия его, подача топлива происходит! Все что вы описали выше, делали..

    Я если честно точно не знаю где ее брали..

  7. #7
    Заслуженный участник форума Аватар для Мастер
    Регистрация
    05.05.2012
    Адрес
    Где-то рядом
    Сообщений
    622
    Вес репутации
    291
    Так, в компрессор масло идет, а из него не выходит?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  

Яндекс.Метрика