ГАРТИС - Отопительное оборудование на отработанном масле
Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 70

Тема: Гул и вибрация при работе котла

  1. #46
    Участник форума
    Регистрация
    19.05.2013
    Адрес
    кемеровская обл
    Сообщений
    35
    Вес репутации
    20
    Поставил регулятор тяги , в помещении относительно терпимо по сравнению с тем что было .Тяга сейчас 0.07 вторичка 6 меньше делаю пламя темнеет вешаю дополнительный грузик увеличиваю тягу до 0.15 становится еще тише . Температура трубы у котла 140 . С отпущенной гайкой на компрессоре (сбрасываю давление) все относительно ок . Закручиваю гайку начинает гудеть как свинопал. Тут я пас )) или делать другой жиклер или или .

  2. #47
    Заслуженный участник форума Аватар для Мастер
    Регистрация
    05.05.2012
    Адрес
    Где-то рядом
    Сообщений
    623
    Вес репутации
    293
    "В районе трубы горелки возле флянца то тянет то выплевывает в такт бубнению котла ."
    это нарушение положительного или отрицательного давления, оно-то, по идее, должно быть либо + либо - непосредственно в топочном пространстве, замер у глазка - не совсем будет точным. там уже из дымогарных труб сосет сам дымоход. А вот точка прохождения конца второго хода как раз на краю топки и там зазор (изоляция-край топки) создает "качели" давления, то пропустит, то придержит выход газов из самой топки.


    "Подвинул форсуночный блок из топки , горелка стала более менее устойчиво работать и при вторичке 4."
    - как по паспорту, но с теплогенератором, где разрежение на выходе должно быть 0,05" вд.ст.
    "У нас сильный ветер тяга скачет при работе до 0.45 и на потухшем 0.15-0.2."
    Антиветровой дефлектор на трубе стоит?

    "Воздух по совету Николая изменял летом откручивая и закручивая гайку на компресоре толку тогда небыло при той летней
    тяге ."
    никак не влияло на вибрацию или на появление следов топлива на стенках котла?

    Сейчас при задвинутом блоке и зимней тяге убавил воздуха гул ослаб ))) -
    Ура! Тьфу три раза. Уменьшили давление в топке. "качели" сместились внутрь топки - если посмотреть на фланец - где "вылевывало" пепел - есть изменения?

    Самое приятное 30 минут работы смола на потеках начала белеть и обугливаться , истина похоже рядом )
    Ага, сейчас значит воздух правильнее подхватывает распыленное топливо и дает лучший факел. А можно чуть ослабить сжатый воздух, для проверки моих мыслей, потом конечно, не сейчас, а то картинка смажется!?

  3. #48
    Участник форума
    Регистрация
    19.05.2013
    Адрес
    кемеровская обл
    Сообщений
    35
    Вес репутации
    20
    Дифлектор есть регулятора тяги не было сейчас только что поставил.Гайку у компрессора уже ослабил )) работает лучше, а с поджатой с регулятором тяги очень сильно гудит .Летом тяга была хуже и фб стоял не так и не влияло ни на то ни на другое. Интересно на сколько должен выдвинут ствол горелки в котел

  4. #49
    Участник форума
    Регистрация
    19.05.2013
    Адрес
    кемеровская обл
    Сообщений
    35
    Вес репутации
    20
    Убавил воздуха это открутил гайку на компрессоре.Вторичка сейчас 6

  5. #50
    Заслуженный участник форума Аватар для Мастер
    Регистрация
    05.05.2012
    Адрес
    Где-то рядом
    Сообщений
    623
    Вес репутации
    293
    Цитата Сообщение от эдуард43 Посмотреть сообщение
    Поставил регулятор тяги , в помещении относительно терпимо по сравнению с тем что было .Тяга сейчас 0.07 вторичка 6 меньше делаю пламя темнеет вешаю дополнительный грузик увеличиваю тягу до 0.15 становится еще тише . Температура трубы у котла 140 . С отпущенной гайкой на компрессоре (сбрасываю давление) все относительно ок . Закручиваю гайку начинает гудеть как свинопал. Тут я пас )) или делать другой жиклер или или .
    1. Отработка чистая или с соляркой? На солярке - требезг такой что долго не простоишь с котлом рядом. На чистой отработке в разы тише.

  6. #51
    Заслуженный участник форума Аватар для Мастер
    Регистрация
    05.05.2012
    Адрес
    Где-то рядом
    Сообщений
    623
    Вес репутации
    293
    Цитата Сообщение от эдуард43 Посмотреть сообщение
    Интересно на сколько должен выдвинут ствол горелки в котел
    минимум на 110 мм от теплоизоляции до края ствола.

  7. #52
    Участник форума
    Регистрация
    19.05.2013
    Адрес
    кемеровская обл
    Сообщений
    35
    Вес репутации
    20
    отработка масло без солярки гидравлика с экскаваторов пополам с моторной синтетикой

  8. #53
    Участник форума
    Регистрация
    19.05.2013
    Адрес
    кемеровская обл
    Сообщений
    35
    Вес репутации
    20
    меня торчит в топку где то 1 0-20 мм от края изоляции .Что бы высунуть на столько я засуну ее всю и все равно будет меньше 110 мм, у меня еще запасу есть 25 мм и все дальше некуда

  9. #54
    Заслуженный участник форума Аватар для Мастер
    Регистрация
    05.05.2012
    Адрес
    Где-то рядом
    Сообщений
    623
    Вес репутации
    293
    Вот и я удивляюсь, как при толщине крышки котла 80 мм обеспечить вылет ствола вглубь еще на 110? Но это требование я полагаю для предотвращения увода пламени в дымогарные трубы и смещение его к центру топки. На американских котлах выступ ствола 10-25 мм
    Последний раз редактировалось Мастер; 25.01.2014 в 08:58.

  10. #55
    Участник форума
    Регистрация
    19.05.2013
    Адрес
    кемеровская обл
    Сообщений
    35
    Вес репутации
    20
    Отработал котел почти сутки , с двиганьем фб к сожалению мимо сегодня изменилась погода и загудел зараза так сильно что регулятор тяги пришлось убрать и заглушить отверстие в тройнике.В топке смола 10 см от края топки и примерно на одну четвертую ее длинны . Гул и смола это похоже следствие одной и той же болячки . Наш заборчик как стоял так и лежит)))) Беда, может действительно форсунку номер 4 поставить ?

  11. #56
    Заслуженный участник форума Аватар для Мастер
    Регистрация
    05.05.2012
    Адрес
    Где-то рядом
    Сообщений
    623
    Вес репутации
    293
    Попробовать стоит! Сейчас пытаюсь решить такую же проблему на таком же котле. Там более менее нормально работает при вторичном - 10 и ослабленной трубкой на выходе из компрессора. Но ясно что режим не тот. Гул уходит при приоткрытой крышке котла, тишина режет слух. Закрываем крышку - концертная колонка на низких частотах.

    Смещение ФБ тоже не принесло результата. Сейчас в процессе изготовления переходник от крышки ревизии в трубу дымохода через конденсатосборник.

  12. #57
    Заслуженный участник форума Аватар для Мастер
    Регистрация
    05.05.2012
    Адрес
    Где-то рядом
    Сообщений
    623
    Вес репутации
    293
    Эдуард, есть изменения?

  13. #58
    Участник форума
    Регистрация
    19.05.2013
    Адрес
    кемеровская обл
    Сообщений
    35
    Вес репутации
    20
    Нет все без изменений ,вернул все на место и крышку вместо регулятора тяги и фб на место как был так лучше и гула меньше .Сегодня чистил котел все так же смола одна треть и в добавку заплевало датчик пламени горелка в аварию ушла . Грязи и смолы в котле с регулятором тяги больше Почистил все вернул на место работает ))) Почистил нагреватель масла через 900 часов работы был удивлен качеством масла .Нагреватель с прихода на 1-4 вообще чистый а дальше легкий налет. На все про все 20 минут работы . Фильтр сетку не чистил еще вообще ни разу разряжения нет . Все симптомы про которые вы говорите у вашего котла один в один только мой при меньшей вторичке работать может.С регулятором тяги бухал при запуске заглушил нет хлопков . Горелка котел труба нет гармонии в отношениях)))

  14. #59
    Участник форума
    Регистрация
    19.05.2013
    Адрес
    кемеровская обл
    Сообщений
    35
    Вес репутации
    20
    Сегодня -20 ветра нет тяга 0.16 без регулятора с заглушкой шума нет практически .Живет своей жизнью ))

  15. #60
    Заслуженный участник форума Аватар для Мастер
    Регистрация
    05.05.2012
    Адрес
    Где-то рядом
    Сообщений
    623
    Вес репутации
    293
    Цитата Сообщение от эдуард43 Посмотреть сообщение
    Горелка котел труба нет гармонии в отношениях)))
    Нету! И это пока решается только одним способом - переваркой выходящего патрубка на котле с штатного на побольше. А с приоткрытой крышкой - не бубнит надо полагать?

    0,16 дюймов водяного столба тяга - ну так и есть, сопротивление котла дымовым газам 0,42 мбар. Здесь инструкция ссылка так что в топке - +/-

Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Вопросы по работе форума
    от Мастер в разделе Обсуждение работы форума
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.04.2018, 09:06
  2. О работе кавитационных теплогенераторов.
    от newfiz в разделе ТЕОРИИ, СТАТЬИ, ОТКРЫТИЯ, ЭКСПЕРИМЕНТЫ И ОПЫТЫ.
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.09.2016, 13:16
  3. Вибрация при запуске
    от Игорь1975 в разделе ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.12.2014, 10:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  

Яндекс.Метрика