Тема: Вопрос по горелке SKY Burner B-10

  1. #46
    Заслуженный участник форума Аватар для Dan
    Регистрация
    28.04.2012
    Сообщений
    309
    Вес репутации
    166

    Re: Вопрос по горелке SKY Burner B-10

    Цитата Сообщение от Анатолий_LAI Посмотреть сообщение
    Пока ничего не делал. Буду тытаться перепрограммировать контроллер.
    Китайцы написали, что на новых горелках проблемы с вентилятором нет.
    По поводу горения/сгорания топлива могу сказать, что ничего плохого не заметил.
    Они говорили что это специальная "примочка" а теперь ее нет на новых горелках? Интересный подход. А теперь внесены изменения и новые платы отключают вентилятор?

    На теплогенераторах редко бывает неполное сгорание, там работает эффект "горячей топки". У Вас форсунка имеет 2 уплотнительных кольца или одно? Какую ставите температуру нагрева масла в бачке?

  2. #47
    Участник форума
    Регистрация
    29.06.2013
    Адрес
    далеко на СЕВЕРЕ
    Сообщений
    16
    Вес репутации
    12
    пришла горелка из Китая Б-10, решили проверить залили масло, включили работает вентилятор и моргает лампочка неисправность. Электроклапан воздуха не открывается, искры нет, что не так делаем? или дело в горелке? помогите разобраться кто имеет знания и опыт сам вижу эту эту технику первый раз.

  3. #48
    Участник форума
    Регистрация
    15.01.2013
    Сообщений
    26
    Вес репутации
    16
    Вот уже много лет эта горелка работает без проблем. Ничего не сломалось и не глючит.
    Перепрограммировать этот контроллер так и не удалось, т.к. все прикладное программное обеспечение на китайском языке.
    Выход, однако, я нашел. Купил нужный по параметрам (входы, выходы) PLC FX1N 20MR (можно и другой идентичный), написал программу и подготовил к замене при необходимости. Это почти в 10 раз дешевле, чем покупать родной с исправленными косяками.
    Вот как-то так.

  4. #49
    Участник форума
    Регистрация
    12.05.2019
    Сообщений
    5
    Вес репутации
    0
    Цитата Сообщение от Анатолий_LAI Посмотреть сообщение
    Вот уже много лет эта горелка работает без проблем. Ничего не сломалось и не глючит.
    Перепрограммировать этот контроллер так и не удалось, т.к. все прикладное программное обеспечение на китайском языке.
    Выход, однако, я нашел. Купил нужный по параметрам (входы, выходы) PLC FX1N 20MR (можно и другой идентичный), написал программу и подготовил к замене при необходимости. Это почти в 10 раз дешевле, чем покупать родной с исправленными косяками.
    Вот как-то так.
    Программу сами писали? Может где-то в интернете указано что можно сделать с китайским ПО?

  5. #50
    Участник форума
    Регистрация
    15.01.2013
    Сообщений
    26
    Вес репутации
    16
    Цитата Сообщение от MAR Посмотреть сообщение
    Программу сами писали? Может где-то в интернете указано что можно сделать с китайским ПО?
    Я решил эту проблему. Контроллер сдался.
    Программу писал сам.
    Если у кого возникнут вопросы по изменению алгоритмов работы контроллера, обращайтесь.
    Запрограммирую в STC89C52 новую программу.
    Последний раз редактировалось Анатолий_LAI; 05.02.2020 в 06:16.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Вопрос по пиролизным котлам
    от Struw в разделе Котлы
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.05.2014, 21:45
  2. Вопрос по распылению топлива горелки energylogic
    от Мастер в разделе ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.05.2014, 11:39
  3. На горелке Smart Burner В-10 сломали регулятор
    от Незарегистрированный в разделе ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 13:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  

Яндекс.Метрика