  1. #1
    Денис
    Гость

    Горелка Smart Burner B-30 уходит в аварию

    Спецы! помогите решить задачку, смартбурнер В-30 уходит в аварию в то время как прекрасно горит, причем совершенно в различное время, может раз в день, а то и десять раз, самое забавное из аварии не выходит пока питание не отключиш, звонил на фирму где брал - предлагают поставить стабилизатор, а может кто больше информации даст?

  2. #2
    Олегович
    Гость

    Re: Горелка Smart Burner B-30 уходит в аварию

    А вы начните со стаба, все равно нужен! А там и будет повод тормошить продавца))

  3. #3
    Заслуженный участник форума Аватар для Мастер
    Регистрация
    05.05.2012
    Адрес
    Где-то рядом
    Сообщений
    623
    Вес репутации
    293

    Re: Горелка Smart Burner B-30 уходит в аварию

    А как "уходит" ? Опишите этот процесс. Бывает что не запускается при старте, розжига не происходит и срабатывает защита от фото-датчика. А вот из аварии не выходит это может быть датчик перелива глючить.

  4. #4
    Денис
    Гость

    Re: Горелка Smart Burner B-30 уходит в аварию

    Стабилизатор поставили, так же вырубается. Просто работает все хорошо, потом выключается и горит авария.

  5. #5
    Олегович
    Гость

    Re: Горелка Smart Burner B-30 уходит в аварию

    Значит все сложнее. Сколько горелка отработала, какие были неполадки до этого, устранены? Хоть раз получилось смоделировать "не запуск", спровоцировать "аварию" - фото-датчик пробовали замкнуть? также отключится? Если пламя есть но горелка уходит в аварию - это контроллер или фотодатчик. Я этих горелок не видел, но они все примерно одинаковые.

  6. #6
    Денис
    Гость

    Re: Горелка Smart Burner B-30 уходит в аварию

    Уже замучились! может час проработать, а то и пять минут, посадили рядом с ней рабочего пере запускает. горит хорошо ярко, фотодатчик по рекомендации замыкали вывели провода и после запуска замкнули, а она все равно вырубается. на солярке работает нормально, но первые запуски заканчивались ровно также, а потом начала работать. Сожгли сто литров все хорошо было, залили маслои через пару часов работы опять та же беда. может у кого была такая проблема - подскажите пожалуйста.

  7. #7
    Заслуженный участник форума
    Регистрация
    02.05.2012
    Сообщений
    475
    Вес репутации
    189

    Re: Горелка Smart Burner B-30 уходит в аварию

    Можно предположить = проблема в контроллере горелки, стоит попробовать! И постарайтесь понаблюдать - может какие звуки странные перед аварией.

  8. #8
    Заслуженный участник форума Аватар для Мастер
    Регистрация
    05.05.2012
    Адрес
    Где-то рядом
    Сообщений
    623
    Вес репутации
    293

    Re: Горелка Smart Burner B-30 уходит в аварию

    Цитата Сообщение от Денис Посмотреть сообщение
    на солярке работает нормально, но первые запуски заканчивались ровно также, а потом начала работать. Сожгли сто литров все хорошо было, залили маслои через пару часов работы опять та же беда. может у кого была такая проблема - подскажите пожалуйста.
    Фантастика какая-то! То что на солярке лучше работает может указывать на качество топлива, но вы говорите что и на масле горит хорошо. А разница есть в цвете пламени на ДТ или на отработке? В топке сухо? Несгоревшее масло на дне есть?

  9. #9
    Олегович
    Гость

    Re: Горелка Smart Burner B-30 уходит в аварию

    Цитата Сообщение от Николай Посмотреть сообщение
    Можно предположить = проблема в контроллере горелки, стоит попробовать! И постарайтесь понаблюдать - может какие звуки странные перед аварией.
    Под грохот стоящего рядом компрессора! Шучу.

    Я бы не ломал себе голову а вызвал бы спеца, он за это деньги себе в карман кладет. А еще лучше потрясти продавца, он на этом тоже погрел руки.

  10. #10
    Денис
    Гость

    Re: Горелка Smart Burner B-30 уходит в аварию

    Сгорает хорошо! пепел серый светлый. Горит одинаково ярко!

  11. #11
    Заслуженный участник форума
    Регистрация
    02.05.2012
    Сообщений
    475
    Вес репутации
    189

    Re: Горелка Smart Burner B-30 уходит в аварию

    Чудеса прям! Может видео панели индикации сделаете попробуем отследить - что происходит перед аварией? Или опишите на словах какой индикатор в какой очередности и сколько по времени горит, сравним с нормально работающей.

  12. #12
    Денис
    Гость

    Re: Горелка Smart Burner B-30 уходит в аварию

    Пока опять перевели на диз топливо, но без аварийная работа началась только через сутки. Пока не было времени записать порядок работы, но обязательно сделаю.

  13. #13
    Заслуженный участник форума
    Регистрация
    02.05.2012
    Сообщений
    475
    Вес репутации
    189

    Re: Горелка Smart Burner B-30 уходит в аварию

    Обратите внимание на время работы насоса, когда топливный фильтр загрязнен подача масла снижается и чтоб поддерживать уровень насосу приходится работать постоянно, а контроллер горелки отслеживает данный факт и отключает горелку - показывая аварию. И проверьте фильтр на заборном шланге в большом баке -может и он забит!

  14. #14
    dmitry_sf@mail.ru
    Гость

    Re: Горелка Smart Burner B-30 уходит в аварию

    У нас такая беда была, загорается красная левая лампа и не сбрасывается. Это либо перелив топлива - тогда сразу горит, либо не успевает залить(загорается красная правая и не тухнет длительное время а потом уходит в ошибку). Прочистили все топливные шланги, и немного разбодяжили салярой масло.

  15. #15
    Сергеич
    Гость

    Re: Горелка Smart Burner B-30 уходит в аварию

    Как решилась проблема? Стоит брать такую или лучше аналоги поискать?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Горелка на отработанном масле Smart Burner B-70
    от Мастер в разделе Горелки
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.03.2015, 12:21
  2. Горелка Smart Burner - как снять тэн
    от Незарегистрированный в разделе ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 18:19
  3. Новости Smart Burner 2013
    от Николай в разделе Горелки
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.01.2013, 12:09
  4. Горелка Smart Burner уходит в аварию (Неисправность устранили)
    от Андрей Самара в разделе ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 17.12.2012, 22:33