Тема: Не стабильная работа котла Arca MK 120 с горелкой energylogic el 340

  1. #1
    Участник форума
    Регистрация
    05.05.2014
    Сообщений
    8
    Вес репутации
    0

    Не стабильная работа котла Arca MK 120 с горелкой energylogic el 340

    Добрый вечер! Смонтировали и запустили в работу данный комплект. На запуске все хорошо, но через 30 секунд начинается сильная вибрация, и в котле присутствует не сгоревшее масло. Дымоход 9 метров вертикальный.

  2. #2
    Заслуженный участник форума
    Регистрация
    02.05.2012
    Сообщений
    475
    Вес репутации
    187
    Дымоход утеплен? Разряжение при запуске горелки в дымоходе сколько? Увеличивая вторичный воздух вибрация снижается?

  3. #3
    Участник форума
    Регистрация
    05.05.2014
    Сообщений
    8
    Вес репутации
    0
    Дымоход не утеплен, разряжение не мерили, как это сделать? Воздух не трогали, зато когда приоткрываешь дверь вибрация пропадает.

  4. #4
    Участник форума Аватар для Oil-Service
    Регистрация
    06.02.2013
    Сообщений
    136
    Вес репутации
    63
    А какой у Вас дымоход? Стальная труба или "сэндвич" - это труба в трубе, а между ними утеплитель?
    energylogic.su - Официальный сайт Сервисного Центра по ремонту горелок EnergyLogic
    remontgorelok.ru - Запасные части для всех брендов отопительной техники на отработанных маслах!

  5. #5
    Заслуженный участник форума
    Регистрация
    02.05.2012
    Сообщений
    475
    Вес репутации
    187
    Цитата Сообщение от Жук А. В. Посмотреть сообщение
    , зато когда приоткрываешь дверь вибрация пропадает.
    Все правильно, открывая дверь компенсируется избыточное разряжение или давление и горение происходит при нулевых значениях. Осталось понять давление или разряжение. Я склоняюсь к избыточному разряжению и попробовал бы его снизить. Можно высоту дымохода уменьшить или регулятор тяги поставить или хотя бы шибер.
    А пламя как выглядит? Яркое и со всех сторон топка просматривается или?

  6. #6
    Заслуженный участник форума Аватар для Dan
    Регистрация
    28.04.2012
    Сообщений
    309
    Вес репутации
    165
    Цитата Сообщение от Николай Посмотреть сообщение
    Все правильно, открывая дверь компенсируется избыточное разряжение или давление и горение происходит при нулевых значениях. Осталось понять давление или разряжение. Я склоняюсь к избыточному разряжению и попробовал бы его снизить. Можно высоту дымохода уменьшить или регулятор тяги поставить или хотя бы шибер.
    А пламя как выглядит? Яркое и со всех сторон топка просматривается или?
    а помоему как раз наоборот тяга плохая, дымоход не утеплен, вот и охлаждаются газы на выходе к оголовку дымохода. Утеплять трубу однозначно.

  7. #7
    Участник форума
    Регистрация
    05.05.2014
    Сообщений
    8
    Вес репутации
    0
    Толку ее утеплять толщина металла 15мм, она все равно не прогреется.

  8. #8
    Заслуженный участник форума
    Регистрация
    02.05.2012
    Сообщений
    475
    Вес репутации
    187
    Логично, лучше переделать дымоход. И не забудьте поставить регулятор тяги.

  9. #9
    Заслуженный участник форума Аватар для Мастер
    Регистрация
    05.05.2012
    Адрес
    Где-то рядом
    Сообщений
    622
    Вес репутации
    291
    9 метров трубы заменить на утепленный дымоход встанет под 50 тысяч рублей. Может дымосос получится найти за меньшие деньги?
    Диаметр дымохода какой? Горизонтальные участки, изгибы трубы есть? Какие они?

  10. #10
    Участник форума
    Регистрация
    05.05.2014
    Сообщений
    8
    Вес репутации
    0
    Диаметр 300 мм, труба вертикальная.

  11. #11
    Заслуженный участник форума
    Регистрация
    02.05.2012
    Сообщений
    475
    Вес репутации
    187
    Так, а что у вас с разряжением? Необходимо замерить в дымоходе и через смотровое окошко.

  12. #12
    Участник форума
    Регистрация
    05.05.2014
    Сообщений
    8
    Вес репутации
    0
    Как правильно сделать замеры? Куда надо трубочку одеть?

  13. #13
    Заслуженный участник форума Аватар для Мастер
    Регистрация
    05.05.2012
    Адрес
    Где-то рядом
    Сообщений
    622
    Вес репутации
    291
    Толку мерять разрежение за котлом не зная напора горелки? Противодавление в топке можно определить по факту наличия выхода горячих газов из смотрового окна на дверце котла. На младших моделях тоже присутствует вибрация и резонанс в котле, приоткрывая дверцу - пропадает. Решается путем смещения ФБ "на себя".

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. котел DanVex, работа и эксплуатация.
    от Валера в разделе Котлы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.01.2014, 20:10
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.05.2013, 01:50
  3. Продам котел Riello с горелкой на отработке Energylogic 140 (38,5 кВт) (ПРОДАН!)
    от Oil-Service в разделе НОВОЕ ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 13:32
  4. Продам котел Riello с горелкой Energylogic 146 кВт
    от hotfront в разделе Б/У ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 01:12
  5. Продам котел Riello с горелкой Energylogic 41 - 38 кВт (ПРОДАНО!)
    от Lesnik в разделе Б/У ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 12:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  

Яндекс.Метрика