    ECL Comfort 300 Danfoss

    Собственно вопрос, у кого есть опыт работы с данными регуляторами подскажите, будет ли работать он с картой P30 (она от ECL 200. одноконтурного, а второй контур мне не нужен).
    Заранее Спасибо
    Per aspera ad astra

  2. #2
    Заслуженный участник форума Аватар для Мастер
    Регистрация
    05.05.2012
    Адрес
    Где-то рядом
    Сообщений
    616
    Вес репутации
    288
    Есть некоторые сомнения. А почему именно так вопрос стоит? Есть ECL 300 и карта P30?
    110, 210 и 310 будут - судя по картинке, но сам не пробовал.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ELC Comfort.jpg 
Просмотров:	3 
Размер:	82.3 Кб 
ID:	447

  3. #3
    Участник форума
    Регистрация
    25.06.2013
    Адрес
    ХМАО Нягань
    Сообщений
    141
    Вес репутации
    52
    Есть возможность недорого преобрести комплект но сомнения есть. Это таблица замены старых контролеров новыми с указанием номера приложения соответствующего карте есл и системе теплоснабжения соответственно. Я ставил такие и новые и старые НО они были все с картами соответствующими или ключами для новой серии ( 110 210 310)

    Закрыт вопрос, не будет работать
    Последний раз редактировалось pizyanov; 11.11.2013 в 12:01.
    Per aspera ad astra

  4. #4
    Заслуженный участник форума Аватар для Мастер
    Регистрация
    05.05.2012
    Адрес
    Где-то рядом
    Сообщений
    616
    Вес репутации
    288
    Предположения подтвердились. Кто поставил точку, представительство или самостоятельно?

  5. #5
    Участник форума
    Регистрация
    25.06.2013
    Адрес
    ХМАО Нягань
    Сообщений
    141
    Вес репутации
    52
    Представительство, ECL карта ТОЛЬКО выбирает приложение в контроллере, не являясь носителем самой программы, а приложения P30 нет в трёхсотом контроллере (за то оно есть в двухсотом который сейчас и приобретается )
    Per aspera ad astra

  6. #6
    Участник форума Аватар для GKV
    Регистрация
    23.04.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    324
    Вес репутации
    116
    Дмитрий, чем примечательна эта программа P30? Я вижу Вы с контроллерами знакомы не по наслышке.

  7. #7
    Участник форума
    Регистрация
    25.06.2013
    Адрес
    ХМАО Нягань
    Сообщений
    141
    Вес репутации
    52
    Да в общем ни чем не примечательна просто продают трёхсотый, а карта есть в комплекте только от двухсотого у продавца. Регулятор есл 200 одноконтурный, Р30 программа управления одним контуром отопления (насос, клапан) для трёхсотого карты с индексом С, он двухконтурный мне бы с60 (два контура отопления) или с66 (контур отопления, ГВС) А так, ставил, конфигурировал только всегда был соответствующий комплект регулятор карта и я как то не задумывался. Тут себе захотелось и вот копаю в эту сторону
    Per aspera ad astra

  8. #8
    Участник форума
    Регистрация
    25.06.2013
    Адрес
    ХМАО Нягань
    Сообщений
    141
    Вес репутации
    52
    Тут вообще мысль пришла что вместо датчика температуры гвс можно попробовать датчик разряжения и получить ПИ регулирование .... тяги в дымоходе (разряжения в дымосборной), настраиваемых параметров контроллера должно хватить ( просто всё таки будет трёхсотый регулятор и С66, а регулирование ГВС не требуется) сейчас в дымоходе дроссельная заслонка и привинтить к ней сервопривод не проблема. В качестве датчика можно МАП попробовать, только согласовать вход выход, правда разряжение будет измерятся в попугаях (градусах цельсия)
    Per aspera ad astra

  9. #9
    Участник форума
    Регистрация
    25.05.2012
    Адрес
    РФ
    Сообщений
    143
    Вес репутации
    54
    ПИ регулирование это что такое?

  10. #10
    Участник форума
    Регистрация
    25.06.2013
    Адрес
    ХМАО Нягань
    Сообщений
    141
    Вес репутации
    52
    Per aspera ad astra

  11. #11
    Участник форума
    Регистрация
    25.05.2012
    Адрес
    РФ
    Сообщений
    143
    Вес репутации
    54
    Жесть! Ничего не понял!!!

  12. #12
    Участник форума
    Регистрация
    25.06.2013
    Адрес
    ХМАО Нягань
    Сообщений
    141
    Вес репутации
    52
    Редкая гадость, на примере регулировки температуры, мы привыкли что достигла температура заданого значения и нагреватель выключился, но нагреватель имеет инерцию и температура ещё поднимется и это простой случай где нет разбора нагреваемого тела (скажем воды) если разбор есть то поддерживать ещё сложнее. Вот для этого и придуманы пи и пид регуляторы.
    Per aspera ad astra

  13. #13

    Регистрация
    08.11.2015
    Сообщений
    4
    Вес репутации
    0
    Здравствуйте! Поставил контроллер ECL Comfort 310 в корпус ЩМП без эл. ключа и без подключения датчиков. На исполнительные механизмы и на датчики провода выведены на клеммник внутри шкафа для дальнейшего подключения по месту установки шкафа. Решил проверить работает ли контроллер и подал питание 230В/АС (Контроллер на 230В). Первые 2 раза при включении было всё хорошо: анимированное изображение ключа, двигающегося к порту и название контроллера. На третий раз дисплей только подсвечивался и никаких других символов там не было. И так при каждом следующем включении. Может это быть из-за отсутствия подключённых датчиков? Внутри всё проверил, на клеммнике силовой части всё правильно. Схему подключения силовой части и датчиков дал заказчик. Если есть ошибка на клеммнике подключения датчиков, может так себя вести дисплей контроллера: чуть светиться но не показывать ничего?

  14. #14
    Участник форума
    Регистрация
    25.06.2013
    Адрес
    ХМАО Нягань
    Сообщений
    141
    Вес репутации
    52
    Я думаю надо поставить ключ для установки приложения. По датчикам регулятор показывает обрыв или короткое , если по ошибке не подано питание на вход датчика то ничего страшного в их замыкании или обрыве нет.
    Per aspera ad astra

  15. #15

    Регистрация
    08.11.2015
    Сообщений
    4
    Вес репутации
    0
    Я ключ тоже поставил, мне его немного позже прислали. С ним то же самое: подсветка есть, данных нет. Из сервиса позвонили и сказали, что возможно при неоднократном выключении/включении произошла поломка дисплея из-за не до конца разрядившихся конденсаторов (электроника боится таких переходных режимов вкл/выкл). Но, во-первых: в инструкции про длительность пауз между включениями ни слова; во-вторых: после вставки ключа необходимо отключить и включить контроллер (про паузу ни слова). Да и пусконаладочные работы будут производить с включениями и выключениями, тоже непонятно, как там ждать и сколько. ТРМ тоже электроника, но их хоть завыключайся, ничего им не будет)

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. жидкотопливные форсунки Danfoss(Дания)
    от isbg в разделе НОВОЕ ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.08.2013, 22:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  

Яндекс.Метрика