ГАРТИС - Отопительное оборудование на отработанном масле
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 20

Тема: Подбор горелки

  1. #1
    Участник форума
    Регистрация
    01.04.2013
    Сообщений
    6
    Вес репутации
    0

    Подбор горелки

    Подбираю дизельную горелку мощностью 300-350 кВт для опытной установки.
    Есть проблема, в "топке" будет создаваться давление порядка 1200 Па.
    Насколько я понял, изучив имеющиеся на рынке вентиляторные горелки
    этого диапазона мощностей, ни одна из них не сможет работать при таком
    давлении.

    У меня в настоящий момент два варианта.
    1. Пытаться выровнять давление до вентилятора горелки и в топке.
    2. Применить горелку другого типа (пока не нашел приемлемых вариантов)

    Опыта минимум, так-что не пинайте. Буду рад выслушать ваши соображения.

  2. #2
    Заслуженный участник форума Аватар для Мастер
    Регистрация
    05.05.2012
    Адрес
    Где-то рядом
    Сообщений
    622
    Вес репутации
    290

    Re: Подбор горелки

    А что создает такое давление в топке?

    1. Пытаться выровнять давление до вентилятора горелки и в топке.
    то-есть поднять давление вокруг горелки до необходимого минимума (1200 Па - Ргорелки)? Где Ргорелки - развиваемый напор.
    Если помещение большое, то это будет не просто.

    Я точно помню, что на максималке напор меньше, на минималке - максимальный!

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	riello177.jpg 
Просмотров:	33 
Размер:	14.4 Кб 
ID:	181

    http://www.burnerclub.ru/showthread....BD%D0%B8%D0%BA

  3. #3
    Участник форума
    Регистрация
    01.04.2013
    Сообщений
    6
    Вес репутации
    0

    Re: Подбор горелки

    Прошу прощения, что сразу не указал, для чего горелка.
    Предполагается горячие дымовые газы с горелки "разбавлять" подаваемым с помощью доп. вентилятора вторичным воздухом до требуемой температуры (порядка 200'C) и "прокачивать" полученный воздух через слой материала для его высушивания (отсюда давление в топке).
    Под выравниванием давления я имел в виду - подать часть доп.воздуха на вход вентилятора горелки, либо вообще отключить вентилятор горелки, и подавать часть воздуха от доп. вентилятора.

  4. #4
    Заслуженный участник форума Аватар для Мастер
    Регистрация
    05.05.2012
    Адрес
    Где-то рядом
    Сообщений
    622
    Вес репутации
    290

    Re: Подбор горелки

    А почему именно 200 градусов? Отработанными газами греть мне кажется не совсем правильно! Выхлоп имеет определенный показатель сернистости, при соприкосновении с холодной поверхностью газы будут конденсироваться вызывая коррозию на поверхности материала. Правда пока не понятно, что за материал будете сушить но в общем-то без разницы.

    Я где-то встречал теплогенераторы на большую температуру выходящего воздуха. Пойду поищу...

  5. #5
    Администратор Аватар для Burn
    Регистрация
    22.04.2012
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    124
    Вес репутации
    10

    Re: Подбор горелки

    Tecnoclima выпускает теплообменники для большого статического давления

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Tecnoclima.jpg 
Просмотров:	22 
Размер:	76.8 Кб 
ID:	182

  6. #6
    Участник форума
    Регистрация
    01.04.2013
    Сообщений
    6
    Вес репутации
    0

    Re: Подбор горелки

    200 градусов заложил конструктор, моя задача "воплотить", но на всякий случай мощность горелки выбираю с запасом (мало-ли что)
    Согласен, что греть выхлопом не очень хорошо. Попробуем, будет видно.
    За информацию по теплообменникам спасибо, почитаю сегодня.

  7. #7
    Участник форума
    Регистрация
    25.03.2013
    Сообщений
    80
    Вес репутации
    39

    Re: Подбор горелки

    Зачем греть отработанными газами если можно греть обычным воздухом?! Достаточно экранировать ответственные детали теплогенератора

  8. #8
    Участник форума
    Регистрация
    01.04.2013
    Сообщений
    6
    Вес репутации
    0

    Re: Подбор горелки

    Не совсем понял вашу мысль. Куда газы-то денутся ? Или вы имеете в виду применение теплообменниеа ?

  9. #9
    Участник форума
    Регистрация
    25.03.2013
    Сообщений
    80
    Вес репутации
    39

    Re: Подбор горелки

    Да теплообменника. Вы же не хотите сжигать солярку с непонятными характеристиками на выхлопе из чего-то там (шнека, сушилки)? И принцип рекуперации поможет сберечь тепло. После того как нагретый воздух передаст тепло материалу его можно пустить повторно, просто догрев снова до 200 гр.

    Но мы сейчас рассуждаем слишком абстрактно. Условия-то задачи ясны - нагреть воздух до 200 градусов. А ограничений вы не озвучили.

  10. #10
    Участник форума Аватар для Oil-Service
    Регистрация
    06.02.2013
    Сообщений
    131
    Вес репутации
    60

    Re: Подбор горелки

    Дымосос Вам sobol в помощь! Только так что-бы на входе в него температура была не высокой. Этого можно добиться, установкой ограничивающего термостата в разрыв управляющей цепи горелки.

  11. #11
    Участник форума
    Регистрация
    01.04.2013
    Сообщений
    6
    Вес репутации
    0

    Re: Подбор горелки

    Ограничения... Да пока ограничений особых нет, или я их возможно не вижу.
    Из дополнительной информации: горелку планируется разместить в отдельно расположенной топке, из топки горячий воздух (или смесь чистого воздуха с выхлопом) по воздуховоду подается в сушилку , из сушилки "отработанный" воздух с содержащимися в нем влагой материала и пылью подается на циклон, далее либо в атмосферу, либо после удаления избыточной влаги из воздуха в начало цикла.

    to oil-Service вы предлагаете создать в системе разряжение, установив дымосос на выходе пневмосистемы,
    а воздух для разбавления будет просто "засасываться" в топку

  12. #12
    Участник форума
    Регистрация
    25.03.2013
    Сообщений
    80
    Вес репутации
    39

    Re: Подбор горелки

    В атмосферу - это ни разу не экономично! Рекуператор для того и придумали. Циклон будет забиваться пылью и продуктами сгорания. Разделите газовый тракт от воздушного на сушилку и будет вам счастье.

  13. #13
    Заслуженный участник форума
    Регистрация
    02.05.2012
    Сообщений
    451
    Вес репутации
    178

    Re: Подбор горелки

    Да и проблем с экологами уже точно не будет!

  14. #14
    Участник форума Аватар для Oil-Service
    Регистрация
    06.02.2013
    Сообщений
    131
    Вес репутации
    60

    Re: Подбор горелки

    Цитата Сообщение от sobol Посмотреть сообщение
    to oil-Service вы предлагаете создать в системе разряжение, установив дымосос на выходе пневмосистемы,
    а воздух для разбавления будет просто "засасываться" в топку
    Что-то вроде того. Как на промышленных котельных установках.

  15. #15
    Участник форума
    Регистрация
    01.04.2013
    Сообщений
    6
    Вес репутации
    0

    Re: Подбор горелки

    Конечно, разделить газовый и воздушный тракт это правильно, сушильным агентом будет чистый воздух, не будет избыточного давления в топке.
    По поводу повышения КПД есть сомнения, теплообменник думаю не идеален, да и еще горячие дымовые газы в атмосферу выбрасываем. Опять-же чтобы
    подать отработанный воздух напрямую на вход системы, нужно удалить из него влагу, т.е охладить, либо ставить еще один теплообменник и подогревать в нем входящий в систему воздух.

Информация о теме