Тема: Давление в системе отопления

  1. #1
    Новичок форума
    Регистрация
    28.03.2019
    Сообщений
    41
    Вес репутации
    14

    Давление в системе отопления

    Здравствуйте! У меня вот такой вопрос. При температуре воды 20 градусов давление составляет 1,3 бар, а при температуре скажем 70 градусов давление будет 1,9 бар.
    Это нормально или все-таки расширительный бак у меня не работает?

  2. #2
    Участник форума
    Регистрация
    21.02.2016
    Сообщений
    110
    Вес репутации
    40
    Это нормально, при нагревании все тела расширяются, бак работает.

  3. #3
    Участник форума
    Регистрация
    05.10.2015
    Сообщений
    50
    Вес репутации
    21
    Давление в системе зависит:
    от объема теплоносителя ;
    его температуры;
    объема расширительного бака;
    Но вам не стоит беспокоиться. Ваши показания не выходят за рамки.

  4. #4
    Участник форума
    Регистрация
    22.05.2017
    Сообщений
    14
    Вес репутации
    7
    Имеется закрытая система отопления в домике в 50 квадрат.
    Расширительный мембранный бак - разумеется присутствует.
    Объём теплоносителя - где-то 20 литров.
    Используется электрокотёл. Регулировка темературы теплоносителя - плавно на котле по написанной на нём шкале до 90 градусов.
    Вопрос: до какой величины надо поднимать давление при заполнении системы холодной водой?

  5. #5
    Заслуженный участник форума
    Регистрация
    02.05.2012
    Сообщений
    475
    Вес репутации
    187
    Цитата Сообщение от Алик Посмотреть сообщение
    Имеется закрытая система отопления в домике в 50 квадрат.
    Расширительный мембранный бак - разумеется присутствует.
    Объём теплоносителя - где-то 20 литров.
    Используется электрокотёл. Регулировка темературы теплоносителя - плавно на котле по написанной на нём шкале до 90 градусов.
    Вопрос: до какой величины надо поднимать давление при заполнении системы холодной водой?
    А бак на сколько литров? Попробуйте до 0,5, на холодную, а потом поднимайте температуру и наблюдайте! 90 градусов вы точно не будете давать в систему, не все трубы выдерживают такие температуры, полипропилен например 85 гр., да и обжигаться об радиаторы не кайф вовсе.
    Система отопления под какое давление спроектирована?

  6. #6
    Участник форума
    Регистрация
    22.05.2017
    Сообщений
    14
    Вес репутации
    7
    Бак на 6 литров. Спасибо за ответ. Вопрос появился потому что мастер который монтировал систему сказал, что "на холодную" систему надо заполнять до давления не менее 2,5 атм.
    Но мне, с точки зрения здравого смысла, кажется, что подобная система (принудительная циркуляция, один этаж) сможет работать и при нулевом давлении теплоносителя (теоретически - с открытым расширительным баком, установленным в самой высокой точке), а 2,5 атм - это уже потенциальная возможность утечек.
    Хотелось бы уточнить, надо ли повышать давление холоднго теплоносителя выше атмосферного или достаточно просто заполнить систему?

  7. #7
    Заслуженный участник форума
    Регистрация
    02.05.2012
    Сообщений
    475
    Вес репутации
    187
    Заполните систему, стравите весь воздух, можете включить цирк насос, поднимите давление в системе 0,5 -1 бар, и включайте эл. котел предположим на 40 гр, если давление после прогрева не превышает 2,5, значит пробуйте поднимать до 70 гр. А там проверьте еще несколько раз наличие воздуха в радиаторах, и подкачайте в систему если давление по прежнему менее 2,5. Нулевое давление не рекомендую ни я не производители насосов! Циркуляционные насосы можно эксплуатировать при давлении не менее 0,5 бар. У разных производителей значения могут немного отличаться.

  8. #8
    Участник форума
    Регистрация
    20.02.2018
    Сообщений
    14
    Вес репутации
    6
    Объясните мне, зачем создавать избыточное и даже опасное давление в системе отопления ставить огромное количество приборов безопасности?
    Кому и зачем это необходимо?

  9. #9
    Участник форума
    Регистрация
    05.10.2015
    Сообщений
    50
    Вес репутации
    21
    Вы наверно знаете, есть статическое давление и избыточное давление.
    В заполненной открытой системе высотой метров 5 давление в нижней точке будет 0,5 бар, в верхней- 0.
    в закрытой системе надо создать такое давление, чтобы в верхней точке оно было больше 0. обычно его делают 0,2-0,5 бар (я делаю 0,5, а то 0,2- что-то слабо, в руководстве к котлу так сказано).
    то есть нужно учитывать точку замера.
    так, если манометр установлен в нижней точке системы, то при высоте 5м и избыточном 0,5 получаем давление в холодной системе 1 бар.
    при замере в верхней точке оно будет 0,5.
    исходя из этих расчетов ваши 2,5 бар при замере в нижней точке соответсвуют высоте 20 м

  10. #10
    Участник форума
    Регистрация
    20.02.2018
    Сообщений
    14
    Вес репутации
    6
    Никогда не имел проблем, при разумной конструкции разводки отопительной системы. А вот псевдотехнологий насмотрелся, когда разбирал чужие проблемы, иногда даже обрезка вертикальных труб на 3-5 см решало десятилетние мучения моих клиентов .

  11. #11
    Участник форума
    Регистрация
    05.10.2015
    Сообщений
    50
    Вес репутации
    21
    мы пришли к одному и тому же выводу.
    нормальная работа системы не зависит от типа системы и оборудования, а зависит от людей, которые этим занимались.
    сейчас все называют себя классными монтажниками, наладчиками, электриками и тп.

  12. #12
    Участник форума
    Регистрация
    20.02.2018
    Сообщений
    14
    Вес репутации
    6
    Проблемы то разные, а результат один - новые затраты.
    Ограничения гарантийных обязательств, часто разрешают традиционным способом.
    Хотя, клиенту важнее конечный результат.

  13. #13
    Участник форума
    Регистрация
    12.05.2019
    Сообщений
    5
    Вес репутации
    0
    Подскажите пожалуйста, у меня дом, два этажа, на каждом циркулярный насос, система отопления на алюминиевых радиаторах, есть два вопроса:
    1. какое должно быть рабочее давление в системе отопления?
    2. какое должно быть давление в системе при отключенном котле?
    При отключенном котле давление падает до 0,2 бар, топлю, давление повышается до 2-2.5 бар
    Ничего нигде не течёт.

  14. #14
    Участник форума
    Регистрация
    20.02.2018
    Сообщений
    14
    Вес репутации
    6
    Давление должно повышаться, всё правильно, вода расширяется при нагреве. А вот насколько, кто знает?

  15. #15
    Участник форума
    Регистрация
    22.05.2017
    Сообщений
    14
    Вес репутации
    7
    теплоноситель при нагревании расширяется.
    вопрос больше в разном давлении, возможны ли такие перепады 0.2-2.5 ?

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Монтаж систем отопления, примеры работ, фото
    от Мастер в разделе ПОИСК МОНТАЖНИКОВ
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 18:47
  2. Какой вид топлива использовать для отопления склада
    от СЛАВА в разделе ТЕОРИИ, СТАТЬИ, ОТКРЫТИЯ, ЭКСПЕРИМЕНТЫ И ОПЫТЫ.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 15:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  

Яндекс.Метрика